淮安零距离网

打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[房产资讯] 怎样装地线 楼房的接地系统是怎么样的

[复制链接]

2020-12-8 09:57:11 3129 0

楼主
淮安新闻哥 发表于 2020-12-8 09:57:11 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

淮安新闻哥 楼主

2020-12-8 09:57:11

怎样装地线

装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者接地制式应与电源系统相符。

1、不能用自来水管作为接地线这里说的事一种错误的做法,而这种做法通常发生在一部分老小区。对于大部分新建住宅楼来讲,基本都配置了可靠的接地线。而对于老式住宅,不少人就以自来水管作为接地线,这是完全不可靠的危险作法。

2、浴室应采用等电位联结人们在日常生活在还有一个误区,那就是在安全电压下,人不会被电击。浴室环境潮湿,人即使触及50V以下的安全电压,也有遭电击的可能。

3、接地制式应与电源系统相符电气设计前,必须先了解住宅电源来自何处,以及该电源的接地制式。接地保护措施应与电源系统一致。接地系统分为TT系统、TN(TN-C、TN-S、TN-C-S)系统、IT系统。

楼房的接地系统是怎么样的

1、楼房的接地系统现在基本都是采用TN-S系统,也被成为三相五线制,这种系统有五根线,三根火线,一根零线,一根地线,这里的地线就是保护零线PE线;

2、具体做法就是利用桩内的钢筋,然后与基础钢筋连接,再与柱子内主筋连接,最后连接至屋顶的避雷带和接闪器,在首层有预留的接地测试地,基础部分完成以后,要测试接地系统的接地电阻,如果测的数值小于4Ω,那么就是合格,否则需增加人工接地极;

3、人工接地极的做法就是在基础外2米左右的位置,围绕基础一周增加人工接地,基础四周的四个角以及中间不大于5米的位置都要增加人工接地极,接地极可以选用60×60角钢或DN50的钢管,深度为打入地面下不小于2.5米,然后用不小于40×4的镀锌扁钢把接地极与基础主筋连接,直到测出的接地电阻小于4Ω。




新城控股集团(601155.SH)1993年创立于江苏常州,现总部设于上海。经过27年的快速发展,成为跨足住宅地产和商业地产的综合性房地产集团,目前总资产超人民币4000亿元。集团坚持稳健发展战略,以住宅地产和商业地产“双轮驱动”的发展模式,稳中求进,持续创新,努力实现高质量发展,奔向世界500强。
2020年,新城控股将持续夯实各项能力,不断创新产品与服务,为客户创造幸福生活,并积极承担社会责任,弘扬民族品牌精神,成为新时代的企业公民。新城控股愿与全社会一起,以千万新城人的共同努力,以无数个“我们”凝聚而成的新城,实现人们关于幸福生活的更多期待与向往。



打赏鼓励一下!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

免责声明:

1、请不要肆意发布垃圾信息、虚假信息、重复信息;
2、所有信息发布必须严格遵守中华人民共和国所有法律法规及本地、本行业相关规定,严禁发布带有任何违法或违规色彩的信息;
3、信息发布者必须自行对信息的有效性、真实性承担一切责任。

回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回列表 本版积分规则

:
至尊星耀
:
slwott2q@126.com
:
未填写
:
未填写
:
未填写

主题4175

帖子4176

积分14841

图文推荐

发布主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 掌上五折卡