淮安零距离网

标题: 怎样装地线 楼房的接地系统是怎么样的 [打印本页]

作者: 淮安新闻哥    时间: 2020-12-8 09:57
标题: 怎样装地线 楼房的接地系统是怎么样的

怎样装地线

装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者接地制式应与电源系统相符。

1、不能用自来水管作为接地线这里说的事一种错误的做法,而这种做法通常发生在一部分老小区。对于大部分新建住宅楼来讲,基本都配置了可靠的接地线。而对于老式住宅,不少人就以自来水管作为接地线,这是完全不可靠的危险作法。

2、浴室应采用等电位联结人们在日常生活在还有一个误区,那就是在安全电压下,人不会被电击。浴室环境潮湿,人即使触及50V以下的安全电压,也有遭电击的可能。

3、接地制式应与电源系统相符电气设计前,必须先了解住宅电源来自何处,以及该电源的接地制式。接地保护措施应与电源系统一致。接地系统分为TT系统、TN(TN-C、TN-S、TN-C-S)系统、IT系统。

楼房的接地系统是怎么样的

1、楼房的接地系统现在基本都是采用TN-S系统,也被成为三相五线制,这种系统有五根线,三根火线,一根零线,一根地线,这里的地线就是保护零线PE线;

2、具体做法就是利用桩内的钢筋,然后与基础钢筋连接,再与柱子内主筋连接,最后连接至屋顶的避雷带和接闪器,在首层有预留的接地测试地,基础部分完成以后,要测试接地系统的接地电阻,如果测的数值小于4Ω,那么就是合格,否则需增加人工接地极;

3、人工接地极的做法就是在基础外2米左右的位置,围绕基础一周增加人工接地,基础四周的四个角以及中间不大于5米的位置都要增加人工接地极,接地极可以选用60×60角钢或DN50的钢管,深度为打入地面下不小于2.5米,然后用不小于40×4的镀锌扁钢把接地极与基础主筋连接,直到测出的接地电阻小于4Ω。